項目編號:XYZCX-2017-153
按照國家有關法律法規和國家工程建設消防技術標準設置的建筑消防設施,是預防火災,及時撲救初起火災的有效措施。對建筑消防設施實施維護管理,確保其完好有效,是建筑物產權、管理和使用單位的法定職責。為確保盱眙大劇院建筑消防設施完好有效,依據國家現行消防技術標準和相關技術規范制定此方案。
一、消防設施維護、維修范圍
火災自動報警系統的維護、維修范圍包括:1、災自動報警系統2、自動噴水滅火系統; 3、消火栓系統;4、消防聯動設備的維護維修負責到消防聯動設備的接口;5、消防報警線路和消防聯動線路及消防聯動電源線路、管路出現問題包括短路、斷路。
二、消防系統中各子系統的服務范圍
1巡查
1.1 一般要求
1.1.1 建筑消防設施巡查應明確各類建筑消防設施巡查部位和內容。
1.1.2 依照有關規定對盱眙大劇院至少每半月進行一次巡查。
1.1.3 建筑消防設施電源開關、管道閥門、均應指示正常運行位置,并標識開、關的狀態;對需要保持常開或常閉狀態的閥門,應當采取鉛封、標識等限位措施。
1.2 巡查內容
1.2.1 消防供配電設施:消防電源工作狀態,自備發電設備狀況,消防配電房、發電機房環境,消防電源末端切換裝置工作狀態。
1.2.2 火災自動報警系統:火災報警探測器外觀,區域顯示器運行狀態,CRT圖形顯示器運行狀況,火災報警控制器運行狀況,消防聯動控制器外觀和運行狀況,手動報警按鈕外觀,火災警報裝置外觀,消防控制室工作環境。
1.2.3 消防供水設施:消防水池外觀,消防水箱外觀,消防水泵及控制柜工作狀態,穩壓泵、增壓泵、氣壓水罐工作狀態,水泵結合器外觀、標識,管網控制閥門啟閉狀態,泵房工作環境。
1.2.4 消火栓(消防炮)滅火系統:室內消火栓外觀,室外消火栓外觀,消防炮外觀,啟泵按鈕外觀。
1.2.5 自動噴水滅火系統:噴頭外觀,報警閥組外觀,末端試水裝置壓力值。
1.2.6 防煙排煙系統:擋煙垂壁外觀,送風閥外觀,送風機工作狀態,排煙閥外觀,電動排煙窗外觀,自然排煙窗外觀,排煙機工作狀態,送風、排煙機房環境。
1.2.7 應急照明和疏散指示標志:應急燈外觀,應急燈工作狀態,疏散指示標志外觀,疏散指示標志工作狀態。
1.2.8 應急廣播系統:揚聲器外觀,擴音機工作狀態。
1.2.9 消防專用電話:分機電話外觀,插孔電話外觀。
1.2.10 防火分隔設施:防火門外觀,防火門啟閉狀況,防火卷簾外觀,防火卷簾工作狀態。
1.2.11 消防電梯:緊急按鈕外觀,轎廂內電話外觀,消防電梯工作狀態。
1.2.12 滅火器:滅火器外觀,設置位置狀況。
1.2.13 其他需要巡查的內容。
2 單項檢查
2.1 一般要求
建筑消防設施的單項檢查應當每月至少一次
2.2 單項檢查內容
2.2.1 消防供配電設施:消防用電設備電源末級配電箱處主、備電切換功能,發電機自動、手動啟動試驗,發電機燃料檢查。
2.2.2 火災自動報警系統:警報裝置的警報功能,火災報警探測器、手動報警按鈕、火災報警控制器、CRT圖形顯示器、火災顯示盤的報警顯示功能,消防聯動控制設備的聯動控制和顯示。其中火災報警探測器和手動報警按鈕的報警功能的檢查數量不少于總數的25%。
2.2.3 消防供水設施:消防水池、水箱水量,增壓設施壓力工況,消防水泵及水泵控制柜的啟泵和主備泵切換功能,管道閥門啟閉功能。
2.2.4 消火栓(消防炮)滅火系統:室內外消火栓消防水炮出水及壓力,消火栓啟泵按鈕,系統功能。檢查數量不少于總數量的25%。
2.2.5 自動噴水滅火系統:報警閥組放水,末端試水裝置放水。其中末端試水裝置放水檢查數量不少于總數量的25%。
2.2.6 泡沫滅火系統:泡沫液有效期和儲存量,泡沫消防栓出水或出泡沫。
2.2.7 防煙和排煙設施:機械加壓送風機以及系統功能,送風機控制柜;機械排煙風機、排煙閥以及系統功能,排煙風機控制柜;電動排煙窗啟、閉。
2.2.8 應急照明、疏散指示標志:電源切換和充電功能,標識正確性。
2.2.9 消防電話和應急廣播:通話、廣播質量,應急情況下強制切換功能。
2.2.10 防火分隔設施:防火門啟閉功能,防火卷簾自動啟動和現場手動功能,電動防火門聯動功能,電動防火閥的啟、閉功能。
2.2.11 消防電梯:首層按鈕控制和聯動電梯回首層,電梯轎廂內消防電話,電梯井排水設備。
2.2.12 滅火器:檢查滅火器型號、壓力值和維修期限。檢查數量不少于總數量的25%。
2.2.13 其他需要測試檢查的內容。一般規定
3.聯動檢查
3.1.1 建筑消防設施的聯動檢查應當每年至少一次,主要對建筑消防設施系統的聯動控制功能進行綜合檢查、評價。
3.2 聯動檢查內容
3.2.1 消防供電設施供電功能和主備電源切換功能檢查,檢驗供電能力。
3.2.2 火災自動報警裝置每層、每回路報警系統和聯動控制設各的功能試驗。每12個月對每只探測器、手動報警按鈕檢查不少于一次。
3.2.3 自動噴水滅火系統在末端放水,進行系統功能聯動試驗,水流指示器報警,壓力開關、水力警鈴動作。對消防設施上的儀器儀表進行校驗;每12個月對每個末端放水閥檢查不少于一次。
3.2.4 消防給水系統最不利點消火栓(消防炮)出水,分別用消防水箱和消防水泵供水。每12個月累計對每個消火栓、卷盤、水炮檢查不少于一次。
3.2.5 通過報警聯動,檢驗系統功能,進行模擬噴氣試驗;校驗儀器儀表,存儲容器稱重。
3.2.6 通過報警聯動,檢查電梯迫降功能;通過報警聯動,檢查防火卷簾門及電動防火門的功能;通過報警聯動,檢查消防廣播切換功能;通過報警聯動,檢查應急照明、疏散指示標志功能;通過報警聯動,檢查正壓送風或者機械排煙系統功能,并測試風速、風壓值。
3.2.7 對每只滅火器選型、壓力和有效期檢查每12個月不少于1次。
4 檢查測試工具和設備
建筑消防設施檢測用的工具和設備,可按GA 502有關消防設施檢測裝各的要求配置。
5 維護和故障處理程序
5.1 消防設備、器材應根據使用場所的環境條件和產品的技術性能要求及時進行保養和更換。對易腐蝕生銹的消防設各、管道、閥門應定期清潔、除銹、注潤滑劑。
5.2 檢查發現建筑消防設施存在問題和故障的,實施檢查的人員必須向貴單位消防安全管理人報告。
5.3 對建筑消防設施存在的問題和故障,當場有條件解決的應立即解決;當場沒有條件解決的,應在24 h內解決;需要由供應商或者廠家解決,不影響系統正常工作的應在10個工作日內解決,影響系統正常工作的應在5個工作日內解決,恢復系統正常工作狀態。
5.4 故障排除后,應由貴單位消防安全管理人簽字認可,故障處理記錄存檔各查。
采購預算:30000元整
報價人民幣大寫: 小寫: 元
供應商名稱(機打加蓋章):
聯系人: (簽字: )
聯系電話:
公司地址:
時間:2017年 月 日
報價須知(請報價人務必認真閱讀,以下內容供應商無需打印在報價表中):
1、報價人參加本次政府采購活動應符合《政府采購法》第22條規定的條件。供應商參加投標時提供營業執照、稅務登記證(復印件加蓋公章)與報價表一并密封遞交至交易中心盱眙分中心。
2、請各報價供應商在報價表內注明品牌型號,報價表所有內容一律采用機打(除簽字外),否則作無效報價。
3、報價表遞交截止時間:2017年5月25日10:00 (北京時間),截止時間后,采購中心將拒絕報價人的報價。
4、報價時間:2017年5月25日 10:00 ( 北京時間)。
特別提醒: 各報價人在報價截止時間前,應連續登陸我中心網站查看采購信息,如有采購信息的更正或修改,而因報價人未能連續登陸網站查看,其責任由報價人自行承擔。
5、報價表遞交地點:盱眙縣淮河東路108號淮安市公共資源交易中心盱眙分中心一樓綜合服務大廳政府采購窗口。(請各報價人將詢價報價表投遞到一樓服務大廳的詢價報價表投遞箱內,并用信封投遞,切勿用檔案袋。投遞到別處遺失的概不負責)
6、此報價表和資質證明材料請各投標供應商用信封密封并在密封口處加蓋單位公章,在封面上注明項目名稱、編號、投標商企業全稱及聯系號碼 。
7、報價人提供的貨物必須是全新的、未使用過的原裝合格產品,進口產品須通過正規合法渠道。
8、項目成交結果公示一個工作日,公示期滿五個工作日內到招標中心綜合服務大廳開取成交通知書并繳納履約保證金,逾期不辦理者取消此項目的成交資格,同時給予取消成交人在我縣一年內的投標資格及相關處罰。
9、上述貨物所有價格須用人民幣,金額單位元表示,報價人所報價格應包括運輸(含裝卸、上下樓)、保險、調試、安裝、稅金、售后服務等所有費用。
10、此項目履約保證金,人民幣:10000元。
11、根據采購人要求,成交人必須在合同簽訂見證后5日內 供貨安裝到位。
12、如成交供應商未能按上述要求提供貨物,采購中心將對其做出相應處罰,請各報價人慎重考慮。
13、本次詢價采購聯系人:田女士 0517-88220123。
注: 供應商請從盱眙縣招投標網站復制下載本報價表,隨意更改報價表視為無效投標。在報價表和信封的密封口均加蓋單位公章。